Имя: киповец со стажем Email: Gustiborodishe@mail.ru
Привет коллеги , очень интересует вопрос кто встречался ? не могу найти не один сервисный центр по ремонту сименса оптимаса , перерыл все сайты , связался с глав офисом сисменса не ответа ни привета, потом прозвучал ответ Мы не ремонтируем . Три дня ужке в поисках ничего не попадаеться
Не стабильно запускается горелка с БУРС-1, то есть питание на Р-9, то нет, цепи звонятся
Дата: 18.11.18 [00:11:11] Имя: Игорь Email: rus21igor@yandex.ru
1.Лампа 2.Провод с 2 клеммы должен быть заземлен на корпус горелки. 3.Регулировка контрольного электрода. 4.Некоторые товарищи вместо фарфорового изолятора изолируют КЭ асбестом.Нельзя.
Получили 3 Прибора. 2 установил без особых проблем. А вот один весь мозг уже вынес! Если кто сталкивался,то помогите! При пуске насоса амплитуда падает сильно до нуля бывает. То ноль показывает то зашкал.Общался с СИГНУРом-производителем,сказали,что зашкал не уйдет из-за колена,хотя до него аж 15диаметров,а сигнал пропадает до 0.
Добрый день! Помогите с выбором датчиков температуры. Требуется измерить изменение температуры теплоносителя в пульсирующем режиме, т. е. уловить температуру пульсаций?
Дата: 02.08.18 [10:32:41] Имя: Юрий Email: j.shestitko@bk.ru
!!! Буду рад вашему участию в этом проекте.
Для пополнения архива данного сайта присылайте любые материалы по КИПиА, метрологии, технические описания, схемы контрольно измерительных приборов, личный опыт обслуживания на почту: kipovez@gmail.com