Продам:Сигнализатор химнедожога- анализатор кислорода электрохимический (ЭХД1-ПВ-Ц) погружного типа, предназначен для непрерывного контроля хим.недожога (СО) и измерения объёмного содержания свободного кислорода (О2) в ух.газах тепловых агрегатов работающих на газомазутном и пылеугольном топливе.
Имя: вадик Email: vadik-isakv@rambler.ru
Сигнализатор химнедожога- анализатор кислорода электрохимический (ЭХД1-ПВ-Ц) погружного типа, предназначен для непрерывного контроля хим.недожога (СО) и измерения объёмного содержания свободного кислорода (О2) в ух.газах тепловых агрегатов работающих на газомазутном и пылеугольном топливе.
Хочу задать вопрос, по весам автомобильным 60т, стоят на улице и с приходом холодов начались проблемы. Весы замерзают.Показывают погрешность до нескольки тонн, и затем начинают наберать постепенно вес. Прощу подсказать какие пременяются средства от обледенения и как эклплуатируются весы зимой. Спасибо.
Скорее всего замерзают тензодатчики. Обычно производители гарантируют работу до -10С. Поэтому лучше всего было бы попробовать обеспечить датчику температуру не ниже -10С. или же поменять датчики. вообще не плохо было бы проконсультироваться у кого нибудь из производителей. Не так сложно найти http://cxt.su/products/avtomobilnye-vesy/
Добрый день, кто-нибудь работал с автонастройкой параметров ПИД-регулятора? В частности у регуляторов температуры? Данная функция обеспечивает приемлемую настройку, или все равно лучше все делать вручную?
автонастройка ПИД регуляторов температуры фирмы Автоникс (Корея), МИК-25 (Микрол) Украина, Овен ТРМ-12 (Россия) довольно точно устанавливается на пневмоклапанах Аско с компактным позиционером На елктромеханических приводах седельных клапанов фирмы Белимо пришлось подбирать интегрирующую и диференцирующую составляющие вручную из-за сравнительно малого быстродействия
При ремонте вторичного прибора ВМД возникла проблема: даже при вывернутом до упора влево потенциометре величины чувствительности усилителя УП4881 остаются большие колебания стрелки. Кондесаторы почти все заменены кроме нижних на верхней плате.Может кто знает как устранить колебания?
Здравствуйте! Какие есть ньюансы при параметризации частотного преобразователя для работы с воздуходувкой Рутса мощностью 15 кВт в замкнутом контуре регулирования давления. Время разгона/торможения, минимальная частота вращения и т.п. Очень интересно, кто сталкивался.
Соленоидные клапана от Российского производителя KIPVALVE
Имя: Kipvalve Email: kipvalve@gmail.com
Компания \http://kipvalve.ru\ KIPVALVE /a занимается производством качественных литых клапанов из латуни и нержавеющей стали. На сайте \http://kipvalve.ru\ kipvalve.ru /a представлен каталог продукции, подробный прайс-лист, вспомогательные материалы и список официальных дилеров.