Приветствую всех форумчан!!! Так как я практически не знаком с вашей темой, то думаю полезно было бы узнать пару вещей для себя. У меня есть киповец с 6 разрядом, который на мои вопросы по ремонту регулятора Р25 выдает только одно - ВЫСОХЛИ КОНДЕНСАТОРЫ (100мкф 50в). Когда я ему принес пару кондеров б\\у, но импортных, он мне заявил, что бэушные кондеры запрещено ставить в этот регулятор, ссылаясь на какие-то нормы но не говоря где их можно взять. Так вот и ВОПРОС - прав ли он, неужели нельзя заменить высохший кондер на б\\у?, тем более у нас нет в запасе(уже) ни регуляторов(а у него в ремонте их 8шт.), ни конденсаторов, а новых купить в нашем городе тоже негде . Если он прав то поделитесь ссылкой или на почту as4000@mail.ruна материал где четко написано, что б\\у элементами нельзя производить замену в этих регуляторах. С уважением Александр.
Дата: 21.01.12 [19:42:41] Имя: игорь Email: igkabaev&yandex.ru
Я ремонтирую Р25 больше 15 лет, б/у кондеры, конечно, лучше не ставить, но если они живые и других нет, то ставлю.
Сейчас море интернет магазинов торгуют радиодеталями пример http://www.chipdip.ru и пересылают их по почте. Вы можете заказать доставку через «Почту России» по следующим усредненным тарифам: Вес-До 1 кг, Стоимость-150 руб. Сам конденсатор стоит 10-15 рублей http://www.chipdip.ru/product0/154759361.aspx
Дата: 13.02.12 [18:13:59] Имя: Евгений Email: geg43@mail.ru
Замените регуляторы на их аналоги http://www.promelua.kiev.ua
В чем может быть проблема: При зажатой ПИ водится К1 для проверки загорается индикатор на открытие, при возврате к1 в нулевое положение индикатор продолжает гореть, перестает гореть когда либо заданием сбалансируешь или отжал и снова нажал ПИ. При смещении задания происходит то же самое но уже на закрытие не гаснет. Я уже не знаю дефект это или нет, подскажет кто нибудь 10 регуляторов у всех такая проблема.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли вторичный прибор который при расчете расхода газа использует данные плотности измеряемого газа (только чтобы не вручную вводить, а автоматически в режиме онлайн). Может есть такие комплексы... а то я никак найти не могу (расход и другие параметры не указал – подскажите хоть марку или фирму производителя). Заранее спасибо
Подскажите, пожалуйста, характерные неисправности регулятора Р 25.1.2 и способы их устранения. Схема из старого справочника 1981г без описания расположения радиодеталей на плате. А У меня Р25.1.2 8шт.1989г.в. на котельной. При ремонте есть радиодетали, которых нет в старой схеме. Не понятно, какую функцию выполняет КТ315 помимо полевого КП 103. По дорожкам на плате и номиналу на корпусе деталей, приходиться искать к какой цепи относится тот или иной элемент. Помогите разобраться. Спасибо.
Дата: 20.12.11 [18:40:51] Имя: игорь Email: igkabaev@yandex.ru
Чаще всего пересыхают конденсаторы. Сразу надо проверять кондеры по питанию (С9,С10), они по 100 или 200мкф, проверить неполярный кондер С6. Если используется выход 220В, то вылетают выходные диоды.
У нас случился потоп и затопило, в том числе, несколько приборов (виброметр-шумомер, измеритель ЭМП, измеритель микроклимата, пульсметр, люксметр. Кто может дать заключение о их пригодности для страховой компании?
на нашем предприятии из-за ЭЦ, нам вменили составлять бланки допуска где мастера вписывают всё: место работы, наименование, состав бригады + полностью все техмероприятия указанные в правилах затем эти бланки передаются допускающему который всё это дублирует в журнале учёта работ по нарядам и распоряжениям. Писать накануне не всегда получается утром бывает много вводных вне запланированной работы . в день бывает по 3 передопуска. Допуски с 30-40 мин выросли по времени вдвое, на 15 допускающихся. Уважаемые коллеги а как у вас это всё организовано.
это нормально, только у нас ст.мастера (соответственно 5 гр. по электробезопасности) имеют право выдавать распоряжения и внесены в соответствующие списки по предприятию, а право выдавать наряды у них забрали, наряды выдают нач. цеха и их замы. я мастер, с утра заполняю бланк распоряжения(форму сам придумал, но там все есть), даю на подпись ст. мастеру(или начальнику,заму), допускаемся долго, но в 30-40мин улаживаемся обычно, не знаю, где работаешь, я - на Углегорской ТЭС, бывшей ГРЭС, установленнаямощность 3600 МВт, Донецкая обл., Украина, допускающихся ежедневно не менее 75 человек
Дата: 23.01.12 [06:37:01] Имя: анатолий Email: reesk@mail.ru
понятно, я с Сахалинской ГРЭС у меня 29 человек у.м. 315 МВт