Вроде бы всё целое, но не настраивается выход 0-5 мА, не хватает размаха резистора \Выход\ у П-215 старой модификации.
Дата: 02.04.09 [19:20:29] Имя: олег Email: un7pga@mai.ru
Это уже не настраевается с подключенным электродом НА вход имитатор и тщательно настраивать. Если есть еще такой же прибор, то можно подставлять платы. Внимательно проверь питание, электролиты там же. Тяжело оценить ситуацию здесь, ведь прибор там. Попробуй локализировать неисправность, измерительная часть,питание, выходная часть и т.д. Пробуй методом исключения. До встречи
Дата: 30.01.11 [15:06:02] Имя: ОЛЬГА Email: OLGA1792-92@MAIL.RU
Предлагаю здесь обсудить ПО \МЭТР\. Мы внедряем его сейчас и складывается впечатление, что данный софт не подходит для юр. лиц и круто пролобирован Фед. аген. по метрологии. Спасибо.
Опыт эксплуатации датчиков температуры фирмы “Rosemount” (преобразователь 644 + сенсор 065) на узлах учёта нефтепродуктов показал их надёжность и доступность в техническом обслуживании. Однако в осенне-зимнее время, в промежутках между отгрузками (РВС - танкер), которые могут достигать нескольких суток, датчики температуры на рабочих линиях начинают показывать значительное понижение температуры внутри измерительной линии на продуктах вакуумный газойль (до +13○С) и мазут (до +24○С). Температура на улице не критичная редко опускается ниже -15○С и держится недолго. Для того, что бы выяснить, что же происходит на самом деле, были проведены работы, которые выявили, что температура, которую показывают датчики температуры, и реальная температура внутри измерительной линии в промежутках между отгрузками могут отличаться до 10○С (показания датчиков занижены). Датчики поверены и стопроцентно работоспособны. При отгрузке температура на рабочих линиях совпадает с температурой продукта в РВС. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Поделитесь своими мыслями, коллеги!
Тружусь на Обогатительной фабрике. В помещении Инженерно-Лабораторного Корпуса есть Бойлерная: установлены манометры, тепло-счётчик \ВЗЛЁТ\. На протяжении шести лет Манометры не проходили ежегодную поверку, так как приказом технического директора Обогатительной фабрики их перевели в разряд ИНДИКАТОРОВ. Приехал инспектор и написал предписания: Поверить манометры. Харатеристика системы(Горячую воду для отопления получаем от котельной: давление подачи 5,5 Атм., Температура подачи до 95 Град., Горячую Воду для хозяйственных нужд нагреваем электронагревателем ЭДИССОН до температуры 60 Град. ) ВОПРОС: по каким пунктам правил можно не производить поверку манометров.
Ну вообще-то инспектр прав. Манометры должны поверяться раз в год (у нас так). У нас на газовом промысле по всем теплоузлам и бойлерным стоят поверенные манометры. Даже незнаю что тебе предложить.
Дата: 08.03.09 [20:15:38] Имя: олег Email: un7pga@mai.ru
А что, проблема с поверкой нескольких манометров Это у нас их было в свое время 1500 штук. Потом мы отдали их по службам(механики, смазчики, гидравлики) по акту разграничения, и нет проблем.
Дата: 19.03.09 [12:31:59] Имя: Paul Email: Эл.почта:
Первое, с инспектором не поспоришь. Второе, в предписании указана ссылка на пункт Правил. Третье, смотри ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов и ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Но смотри п.1
Щас на работе ежегодный экзамен. Товарищи КИПовцы помогите с этими двумя вопросами: 1) Защитное и информационное заземление. Что контролируется при проверке, периодичность проверки, величина сопротивления изоляции. ---- Больше интересует информационное заземление. 2) Требования к электроснабжению СА и КИП, обеспечивающих охрану труда, защиту и управление основным технологическим оборудованием. Принимаю помощь в любом виде :) Слать сюда: zvereva2@aport2000.ru
Дата: 19.03.09 [14:33:33] Имя: Paul Email: Эл.почта:
Книга по заземлению http://kipiasoft.su/index.phpname=files&op=view&id=254
помогите расшифровать обозначение прибора КСД-3 . указать принципиальную схему прибора. принцип действая
Дата: 08.03.09 [20:24:25] Имя: олег Email: un7pga@mai.ru
(К)- КОМПЕНСАЦИОННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ (Д)- ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ,ну а (с)- система вообще идет система КС, а потом всякие разновидности ксп, ксд, ксу и т.д. Посмотрю схему на работе, если есть вышлю
По смыслу никак не расшифровывается, по крайней мере членораздельно:) Прибор древний, кто знает чем народ тогда руководствовался, но букву \С\ вообще не расшифровать.
Полистал вышеупомянутый справочник 2008 года выпуска... Мдяяяя... Информация в нём устарела лет на 30-ть. Хорошо, что ГОСТ на диафрагмы новый... 13ДД11 и комплекты ДМ с КСД сильно рассмешили... Людииии, неужели вы работаете с приборами выпуска семидесятых годов выпуска? Вы хоть в курсе, что Сапфир 22М уже снят с производства?
Я обслуживаю котельные в Моск. Обл. и часто встречаются не только ДМ и КСД (это еще новъе), попадаются ЭИВ - 50-60 годов на ЛАМПАХ, (уверен, что на небольшом отдалении от столицы стоят только они) мы тут все в курсе, какие приборы сняты с производства, на новье нам описание не особо нужны, а вы найдите описания и схемы на старые приборы Как будто не в одной стране живем Че удивляться Плакать надо.
Дата: 08.03.09 [20:30:47] Имя: олег Email: un7pga@mai.ru
Чем плоха система ДМ-КСД это самая надежная пара, да очень старо, но не уступает в надежности, и большая ремонтноспособность
Дата: 10.03.09 [12:28:57] Имя: Paul Email: Эл.почта:
Старого оборудования еще очень много, так что книга лишней не будет. Самое ценное в ней - это нормы времени и регламент работ по ремонту и обслуживания приборов.
Дата: 03.03.10 [14:15:44] Имя: степан Email: voevodinstepan@yandex.ru
А что делать,если у предприятия денег на Метран900 хватает, а вот на проект и прочие надзорные поборы нет.
Посоветуйте сайты или коммерческие форумы метрологов, киповцев...моя фирма представляет интересы завода \Метран\, но пока особых продвижений нет. Взаимный интерес возможен;) isq 443613192
!!! Буду рад вашему участию в этом проекте.
Для пополнения архива данного сайта присылайте любые материалы по КИПиА, метрологии, технические описания, схемы контрольно измерительных приборов, личный опыт обслуживания на почту: kipovez@gmail.com