Вроде бы всё целое, но не настраивается выход 0-5 мА, не хватает размаха резистора \Выход\ у П-215 старой модификации.
Дата: 02.04.09 [19:20:29] Имя: олег Email: un7pga@mai.ru
Это уже не настраевается с подключенным электродом НА вход имитатор и тщательно настраивать. Если есть еще такой же прибор, то можно подставлять платы. Внимательно проверь питание, электролиты там же. Тяжело оценить ситуацию здесь, ведь прибор там. Попробуй локализировать неисправность, измерительная часть,питание, выходная часть и т.д. Пробуй методом исключения. До встречи
Дата: 30.01.11 [15:06:02] Имя: ОЛЬГА Email: OLGA1792-92@MAIL.RU
Предлагаю здесь обсудить ПО \МЭТР\. Мы внедряем его сейчас и складывается впечатление, что данный софт не подходит для юр. лиц и круто пролобирован Фед. аген. по метрологии. Спасибо.
Опыт эксплуатации датчиков температуры фирмы “Rosemount” (преобразователь 644 + сенсор 065) на узлах учёта нефтепродуктов показал их надёжность и доступность в техническом обслуживании. Однако в осенне-зимнее время, в промежутках между отгрузками (РВС - танкер), которые могут достигать нескольких суток, датчики температуры на рабочих линиях начинают показывать значительное понижение температуры внутри измерительной линии на продуктах вакуумный газойль (до +13○С) и мазут (до +24○С). Температура на улице не критичная редко опускается ниже -15○С и держится недолго. Для того, что бы выяснить, что же происходит на самом деле, были проведены работы, которые выявили, что температура, которую показывают датчики температуры, и реальная температура внутри измерительной линии в промежутках между отгрузками могут отличаться до 10○С (показания датчиков занижены). Датчики поверены и стопроцентно работоспособны. При отгрузке температура на рабочих линиях совпадает с температурой продукта в РВС. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Поделитесь своими мыслями, коллеги!
Тружусь на Обогатительной фабрике. В помещении Инженерно-Лабораторного Корпуса есть Бойлерная: установлены манометры, тепло-счётчик \ВЗЛЁТ\. На протяжении шести лет Манометры не проходили ежегодную поверку, так как приказом технического директора Обогатительной фабрики их перевели в разряд ИНДИКАТОРОВ. Приехал инспектор и написал предписания: Поверить манометры. Харатеристика системы(Горячую воду для отопления получаем от котельной: давление подачи 5,5 Атм., Температура подачи до 95 Град., Горячую Воду для хозяйственных нужд нагреваем электронагревателем ЭДИССОН до температуры 60 Град. ) ВОПРОС: по каким пунктам правил можно не производить поверку манометров.
Ну вообще-то инспектр прав. Манометры должны поверяться раз в год (у нас так). У нас на газовом промысле по всем теплоузлам и бойлерным стоят поверенные манометры. Даже незнаю что тебе предложить.
Дата: 08.03.09 [20:15:38] Имя: олег Email: un7pga@mai.ru
А что, проблема с поверкой нескольких манометров Это у нас их было в свое время 1500 штук. Потом мы отдали их по службам(механики, смазчики, гидравлики) по акту разграничения, и нет проблем.
Дата: 19.03.09 [12:31:59] Имя: Paul Email: Эл.почта:
Первое, с инспектором не поспоришь. Второе, в предписании указана ссылка на пункт Правил. Третье, смотри ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов и ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Но смотри п.1
Щас на работе ежегодный экзамен. Товарищи КИПовцы помогите с этими двумя вопросами: 1) Защитное и информационное заземление. Что контролируется при проверке, периодичность проверки, величина сопротивления изоляции. ---- Больше интересует информационное заземление. 2) Требования к электроснабжению СА и КИП, обеспечивающих охрану труда, защиту и управление основным технологическим оборудованием. Принимаю помощь в любом виде :) Слать сюда: zvereva2@aport2000.ru
Дата: 19.03.09 [14:33:33] Имя: Paul Email: Эл.почта:
Книга по заземлению http://kipiasoft.su/index.phpname=files&op=view&id=254
!!! Буду рад вашему участию в этом проекте.
Для пополнения архива данного сайта присылайте любые материалы по КИПиА, метрологии, технические описания, схемы контрольно измерительных приборов, личный опыт обслуживания на почту: kipovez@gmail.com