Не должен. Нужно смотреть не должностную инструкцию, а квалификационный справочник. В должностной напишут что угодно, а на пенсию уходить и доплату получать за вредные условия труда только п нему.
ЭКМ (как и все остальное установленное на технологическом оборудовании) только подключать и отключать.
Дата: 25.12.10 [08:00:25] Имя: владимир Email: sekret@mail.ru
Разгермитизацыя технологических линий слКИП (в данном случае снятие манометров) производится по наряду-допуску где указывается что ему разрешено разгерметизировать. В случае если перед каждым манометром стоят отсечные см. в его трудовой договор если там сказано своевременное устранение и плановая замена замена тогда он обязан менять. В случе ввода отдельного узла где надо будет поставить манометр см. пункт 1 он не наладчик КИП а всеголиш облыживающий рабочее оборудование пока оно не начело работать это не в его компетенции.
Дата: 22.04.11 [13:47:29] Имя: Имя: Главный киповец Email: Эл.почта: kip@yandex.ru
Слесарь КИПиА не имеет права работать на технологическом оборудовании. Замена технических манометров, первичных преобразователей (термометры сопротивления, термопары и др.) производится механослужбой, слесарями. Данное требование связано с техникой безопасности.
И все таки кто обязан аппаратчик,слесарь или киповец Я поискал по сайтам но так и не нашел более менее четких ответов. Помогите разобраться и если можно то ссылочку по теме
Проблема-проблем и идёт она сначала начал измерений... Всё зависит от границы разделения труда по предприятию. На ТЭЦ все первичные преобразователи термометры сопротивления, термопары, датчики давления, расходомеры меняет дневной персонал КИП, но при отсутствии какого либо давления с отсечённой запорной арматурой; допускается срочная замена манометров дежурным персоналом, так же при отсутствии какого либо давления с отсечённой запорной арматурой, а это уже обеспечивает персонал эксплуатации технологического оборудования. В нефтянке (не везде) манометры меняет персонал эксплуатации технологического оборудования, все первичные преобразователи термометры сопротивления, термопары, датчики давления, расходомеры меняет дневной персонал КИП. Повторюсь Всё зависит от границы разделения труда по предприятию.
Главный киповец, похерят тебе эти механы все датчики, поотрывают провода, посрываю резьбу на бобышка и штуцерах. Это говорит тебе АЗЪ ЕСИМ Аццкий_Киповец
Термометры сопротивления поверяют по ГОСТ Р 8.625-2006. Этот ГОСТ написан для рабочих ТС классов допуска АА, А, В, С. Если требуется индивидуальная градуировка, то в ГОСТе есть приложение с функциями R(T). Подробно методы градуировки см. на сайте www.temperatures.ru по ссылке http://temperatures.ru/sprav/sprav1.phppage=2 Кстати,довольно хороший сайт для тех, кто занимается температурными измерениями.
Продукцию корпорации Omron для промышленной автоматизации
Имя: Giorgi Email: giorgikipia@gmail.com
АРМ Интеллектуальные системы представляет Вам продукцию корпорации Omron для промышленной автоматизации по выгодным ценам. За подробной информацией обращайтесь на сайт \http://armservice.com/omron/prom_auto/\ http://armservice.com/omron/prom_auto/ a
!!! Буду рад вашему участию в этом проекте.
Для пополнения архива данного сайта присылайте любые материалы по КИПиА, метрологии, технические описания, схемы контрольно измерительных приборов, личный опыт обслуживания на почту: kipovez@gmail.com