Уважаемые коллеги, помогите разобраться с работой датчика уровня Vеgaflex 66. Датчик работает на цилиндрической емкости (выс 6 метров). Емкость находится под давлением 30 bar и содержит перегретую воду(темп 190 градусов) под паровой подушкой. В цикле заполнения уровень в емкости изменяется со скоростью примерно 10% за 20 минут. Зависимость уровня во времени представляет собой плавную кривую в течение примерно 1 месяца работы , далее начинаются чудеса с уровнем: - На характеристике появляются выбросы (стробы) продолжительностью примероно 5 минут - т.е. уровень нарастает мгновенно на 15-30% в течение 15 секунд ,чего в принципе быть не может (этому подтверждение правильный уровень, снимаемый другим не Vegaflex датчиком); - Количество и длительность таких ложных выбросов на зависимости уровня от времени возрастает и к окончанию 2 го месяца работы Vegaflex 66 показывает нам 20 mA или 100% уровня т.е. выброс длится все время и датчик врет; - Для того чтобы привести Vegaflex в чувство мы удаляем память ложных эхосигналов (меню сервис/память ложных эхосигналов/удалить) после чего он работает ещё 2 месяца и т д; Откуда появляются эти выбросы и почему датчик со временем теряет работоспособность? Он,что нуждается в периодическом сбросе в виде удаления памяти ложных эхосигналов?
у меня такая же примерно проблема с датчиком vegaflex 65 измеряет уровень масла в маслобаке двигателя 0.9 м при температуре около 42,7 градуса цельсия.В течение 2 лет он работал нормально , а с недавнего времени вдруг начал врать на +250 литров то резко падать до нуля то самоизлечиваться и показывать значения близкие к линейке,я грешил на вторичные цепи,источник питания остановился на датчике ,как он вдруг самоизлечился
Уважаемые коллеги. Очень нужно техническое описание корректирующего прибора К16. Он из той же серии что и Р25. Нужно все. Принципиальная схема, руководство по эксплуатации.
Дата: 20.05.09 [18:34:04] Имя: Paul Email: Эл.почта:
посмотри ТУ 25-02.052066-77 Приборы корректирующие К15, К16, К26
Дата: 21.05.09 [09:02:38] Имя: Paul Email: Эл.почта:
Всё что нашел: 1. Схема электрических подключений корректирующих приборов К15, К16, К26. стр. 425 рис. 12.29 из книги \Монтаж средств измерений и автоматизации\ Клюев А.С. 1988 г. перейти для закачки: http://kipiasoft.su/index.phpname=files&op=view&id=44 2. Ремонт элекронных аналоговых корректирующих приборов К15, К16, К26. стр. 727-778 из книги \Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов\ Смирнов А.А. 1989 г. перейти для закачки: http://kipiasoft.su/index.phpname=files&op=view&id=8
Имеются приборы расхода, тягонапоромеры, сигнализаторы давления, разрежения, но нет никакого калибратора для поверки и настройки данных приборов. Посоветуйте недорогую модель помпы или пресса и где их можно приобрести, лучше б/у. Благодарен за внимание.
При включении этого прибора стрелка миливольтметра отклоняется в крайнее положение и не на что не реагирует, подозреваю что проблема во входных цепях, но схемы прибора нет. Он выполняет функцию терморегулятора в муфельной печи. Может написано не проффессионально, но так оно и есть я не КИПОВЕЦ,
В какое крайнее положение может быть поменять полярность проводов от термопары
Дата: 07.05.09 [07:07:40] Имя: Сергей Email: poz@ok.kz
Пробовали менять выводы термопары, не помогает, похоже,что проблема во входных цепях прибора, может я и ошибаюсь, но сопротивление на клеммах куда должна пдключаться термопара около 300 Ком, а по моему разумению сопротивление должно в пределах едениц Ом. Там целая куча катушечек и т.д. поэтому и прошу схему.
Дата: 07.05.09 [15:23:18] Имя: Сергей Email: poz@ok.kz
Paul спасибо, что проявил участие в моей проблеме,пытался пойти по приведенным тобою ссылкам сервак отвечает, что тема была перемещена или удалена, просмотрел там всю ветку по поиску документации, но ничего полезного для себя не нашел, не сочти за труд назвать хотябы- название ветки где есть интересующая меня информация.
Дата: 07.05.09 [18:14:47] Имя: Paul Email: Эл.почта:
Сделай так: набери в поиске Яндекса Ш4530 и перейди по ссылке на http://www.electrik.org/forum...... Ссылка будет 4 или 5 по счету. Должно помочь!!!
Дата: 07.05.09 [18:18:14] Имя: Paul Email: Эл.почта:
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Моя фирма занимается продажей КИПиА. Мы представляем интересы следующих производителей: ОАО «Манотомь» г.Томск ОАО «Теплоконтроль», г.Казань ЗАО «НПК ВИП», г. Екатеринбург «WIKA Alexander Wiegand GmbH&Co., KG», Германия «MANOTHERM Beierfeld GmbH» , Германия ОАО «ЭЛЕМЕР» г. Менделеево НПО «Овен» г. Москва и т.д. Приглашаю всех заинтересованных лиц к сотрудничеству. Цены заводские, Ваш интерес заложен Тел (3822) 54-35-39 моб.: 8-913-854-58-75 Звоните, пишите, обсудим все вопросы, найдем консенсус.
!!! Буду рад вашему участию в этом проекте.
Для пополнения архива данного сайта присылайте любые материалы по КИПиА, метрологии, технические описания, схемы контрольно измерительных приборов, личный опыт обслуживания на почту: kipovez@gmail.com