Проблема с частотными преобразователями Emotron FDU40-006-54CE
Имя: Имя:mmbelov Email: Эл.почта:mmbelov@mail.ru
Проблема с частотными преобразователями Emotron FDU40-006-54CE. Предыстория: после почти 6 лет практически без прерывной работы в системе приточно-вытяжной вентиляции. (система останавливалась только на выходные, праздники и во время регламентных работ 25-30 дней в году). Преобразователи стали часто останавливаться с ошибкой POWER FAULT 740. После перезапуска преобразователя с ШДУ установка самостоятельно перезапускалась. На установке один частотник управляет вытяжным вентилятором, второй – приточным. Контроллер CORRIGO. В ошибку могут уйти сразу оба преобразователя либо какой-то один. Двигатели 2.2 КВт были проверены на сопротивление изоляции и исправность подшипников. Вскрытие частотников показало: на плате инвертора до угля сгорели R221 и керамический конденсатор предположительно C226 номиналом 332 (3,3 НФ). В схеме они соединены последовательно друг с другом. Электролит C224 пожелтел от перегрева. Электролиты C222, C223, C224,C225, C304 утратили номинальную емкость и были заменены. При всех вышеперечисленных неисправных деталях частотник нормально регулирует обороты двигателя, плавный запуск и выбег. Кто ни будь подскажите номинал R221. В идеале было бы заполучить схему. К сожалению у нас в городе FDUшные частотники ни кто не эксплуатирует и тупо посмотреть что стоит на исправном негде.
!!! Буду рад вашему участию в этом проекте.
Для пополнения архива данного сайта присылайте любые материалы по КИПиА, метрологии, технические описания, схемы контрольно измерительных приборов, личный опыт обслуживания на почту: kipovez@gmail.com