Дата: 29.11.10 [18:52:27] | ДМ 3583м ТРМ1 |
Имя: Юрий Email: mraak@bk.ru
| Пробовл ли кто использовать ДМ 3583м с ТРМ1 вместо КСД 2? Измерение расхода воды.
|
Дата: 30.11.10 [13:42:44] Имя: igvard Email: uda03@mail.ru
| ЕСТЬ расходомер ОВЕН РМ1 РАБОТАЕТ как с индуктивным сигналом так и с токовым кДМ3583 нужен преобразователь сигнала ПД-Т производства МЗТА и ТРМ1с токовым входом .А так же БИК блок извлечения корня.
|
Дата: 30.11.10 [22:55:22] Имя: Имя: Email: Эл.почта:
| Я и пишу про Овен ТРМ1 в нем программируется и токовый вход и извлечение корня. Только не пойму для чего нужен ПД-Т у ДМ 3583м и так на выходе 0 -10 ма. Теоретически работать должно, но меня интересует, пробовал ли кто устанавливать Будет ли работать на практике, или там куча но...
|
Дата: 01.12.10 [15:54:49] Имя: igvard Email: uda03@mail.ru
| У ДМ3583 выход 0-10 милиГенри вот для чего нужен ПД-Т чтобы преобразовать в токовый сигнал 0-5милиАмпер ТРМ1У или ТРМ1А лучше использовать другой ДМ типа ДМЭР-МИ
|
Дата: 01.12.10 [17:17:44] Имя: Имя: Email: Эл.почта:
| Спасибо за ответ, все понял. Буду заказывать АИР-20/М2.
|
Дата: 07.12.10 [10:21:31] Имя: igvard Email: uda03@mail.ru
| Есть расходомер Акрон 01 ультразвуковой датчики устанавливаются прямо на трубу у меня стоит уже года полтора на подпитке нареканий пока.что небыло.
|