Здравствуйте. Кто отвечает за внешний вид щитов управления? Скажем, щит управления турбоагрегатом, внутри киповское оборудование, киповцы внутри чистят, а внешняя часть щита тоже кипа? Где это можно прочитать, что они обязаны это делать?
Дата: 25.01.19 [18:51:33] Имя: Юрий Email: j.shestitko@bk.ru
ПТЭ п.4.7.2Ответственность за сохранность и чистоту внешних частей устройств систем управления должен нести оперативный персонал цехов, районов, участков энергообъектов, в которых установлены устройства управления.
!!! Буду рад вашему участию в этом проекте.