Есть такой прибор РП-160(15) унево самописець постояно забиваеця на начало шкали. Пробовавл витаскивать входной уселитель и уселитель А2 самописець остановливаеться тихонько продолжайоть жужат прбивал вставить плату с 13 модификации непомогло. на контроль и задачу самописець не реигируеть. Реостот в норме. Что делть счего начать
Желательно иметь другой рабочий прибор или рабочие платы. Надо установить в какой плате неисправность, потом заниматься её ремонтом. Если такой возможности нет, надо проверить плату блока питания и конденсаторы. Не помешает проверить исправность переменных резисторов \Начало\, \Конец\, \Упор\. Желательно было указать какой градуировки прибор. Если с термопарным входом, не будет лишним проверить соответствие сопротивления кампенсационной катушки.
!!! Буду рад вашему участию в этом проекте.
Для пополнения архива данного сайта присылайте любые материалы по КИПиА, метрологии, технические описания, схемы контрольно измерительных приборов, личный опыт обслуживания на почту: kipovez@gmail.com