БУРС-1 не видит факел


Дата: 20.12.10 [21:52:11]БУРС-1 не видит факел
Имя: Алексей
Email: Petrovich220@mail.ru
? Котел управляется блоком БУРС-1.Контроль факела осуществляется контрольным электродом КЭ. Имееся также электрозапальник ЭЗ. Контрольные электроды электрозапальника и основной горелки подключены параллельно. При работе котла периодически пропадает сигнал факела, начинают срабатывать газовы клапана и в итоге котел гаснет. При отключении электрода запальника, Котел работает нормально. Может кто сталкивался с подобной проблемой, посоветуйте как устранить. Заранее спасибо.

Дата: 09.01.11 [22:14:32]
Имя: Игорь
Email: rus21igor@yandex.ru
? 1.Электрод запальника от нагрева в процессе работы котла замыкает периодически на корпус.


Добавить ответ:
Ваше имя:
Ваш эл. адрес:
Ваш ответ на вопрос:

? !!! Буду рад вашему участию в этом проекте.
Для пополнения архива данного сайта присылайте любые материалы по КИПиА, метрологии, технические описания, схемы контрольно измерительных приборов, личный опыт обслуживания на почту: kipovez@gmail.com
Найти:


© 2007 КИПОВЕЦ.ru - сайт о приборах и измерениях
при использовании материалов сайта не забывайте ставить гиперссылку.
все права на материалы сайта принадлежат их правообладателям