Котел управляется блоком БУРС-1.Контроль факела осуществляется контрольным электродом КЭ. Имееся также электрозапальник ЭЗ. Контрольные электроды электрозапальника и основной горелки подключены параллельно. При работе котла периодически пропадает сигнал факела, начинают срабатывать газовы клапана и в итоге котел гаснет. При отключении электрода запальника, Котел работает нормально. Может кто сталкивался с подобной проблемой, посоветуйте как устранить. Заранее спасибо.
Дата: 09.01.11 [22:14:32] Имя: Игорь Email: rus21igor@yandex.ru
1.Электрод запальника от нагрева в процессе работы котла замыкает периодически на корпус.