Дата: 15.03.16 [16:39:59] | Дифманометр ДМ-3583М |
Имя: Андрей Email: satilit13@list.ru
| Доброго времени суток. Ребят Подскажите на котле стоит Дифманометр ДМ-3583М. но не поддает признаков жизни. Мембрана не реагирует на перепады давления, хотя не исключено что неисправна катушка. Подскажите в чем все же проблема и есть ли у кого какая ни будь схема для запуска автомата питания водой. Котёл марки КЕ-10-14С. Заранее спасибо.
|
Дата: 15.03.16 [21:56:33] Имя: Имя: Email: rus21igor@yandex.ru
| 1.Продуй импульсные линии. 2.Возможно прохудилась минусовая трубка в измерительной колонке и по этой причине нет перепада давления.
|
Дата: 16.03.16 [18:06:44] Имя: Андрей Email: satilit13@list.ru
| Импульсные линии продувал. Измерительную колонку заменил на новую (не эксплуатированную, перед установкой разрезал ее на вероятность повреждения минусовой трубки). Сегодня проверил катушку, рабочая, кроме как повреждение/неисправность мембраны ни чего в голову не приходит.
|
Дата: 13.04.16 [22:20:04] Имя: Евгений Email: shvartsev@mail.ru
| Большая доля вероятности что прогнила мембрана.
|
Дата: 16.01.17 [15:52:04] Имя: Юрий Email: j.shestitko@bk.ru
| по принципу датчик - линия -прибор. В вашем случае: снимаем датчик, С датчика снимаем катушку, снимаем чехол плунжера. Подаем давление в + как при калибровке. Часовым индикаторм проверяем прямой и обратный ход плунжера, смотрим вариацию.Если путем то по далее по указанному выше принципу.
|